点検でpHを測ると、6を下回るような低い値が出ることがあります。処理水のpHが低いとき、何が原因と考え、どう対処しているか教えてください。
――――――――――
参考までに、一般的に言われていることや、よくあるやり方をまとめておきます。違う意見やほかのやり方があれば、ぜひ書き込んでください。
■よく言われる原因
・硝化(アンモニアが硝酸に変わる反応)が進むと、水のアルカリ分が使われてpHが下がります。ばっ気が十分な浄化槽でよく見られます
・トイレの排水の割合が高い現場(単独処理浄化槽や事務所など)は窒素が多いため、硝化によるpHの低下が起きやすいと言われます
・まれに、酸性の洗剤や薬品が流れ込んでいることもあります
■対処の例
・循環装置がある型式では、循環水量を調整して脱窒を進めると、アルカリ分が戻りやすくなります
・ばっ気が強すぎる場合は、風量を調整して様子を見ることもあります
・極端に低い場合は、いつもと違うものを流していないか使用者さんに聞いてみます
■記録を残す
・pHは法定検査でも見られる項目です。低い値が続く場合は、原因と対処を記録しておくと説明しやすくなります
pHを戻すのにうまくいった方法があれば、ぜひ教えてください。