【ブロワ】ロータリーブロワが動かない・過負荷で止まるとき、どこから確認する?

ホーム › 掲示板一覧 › 【機材】ブロワ・ポンプ・部品・工具 › 【ブロワ】ロータリーブロワが動かない・過負荷で止まるとき、どこから確認する?

  • このトピックは空です。
1件の投稿を表示中 - 1 - 1件目 (全1件中)
  • 投稿者
    投稿
  • #814 返信
    管理人
    キーマスター

    中規模以上の浄化槽で使われるロータリーブロワが動かない、しばらく回ったあと過負荷で止まってしまう。ダイヤフラム式に比べて触る機会が少ないので、どこから確認すればいいか迷う方も多いと思います。みなさんはどんな順番で確認していますか?

    ――――――――――
    参考までに、これまでによく聞く意見ややり方をまとめておきます。違う意見やほかのやり方があれば、ぜひ書き込んでください。

    ■まずは電気側か本体側かを切り分ける
    ・モーターの過負荷保護が働いていないか確認します。リセットボタンが付いている機種なら押してみます。
    ・ベルトを外して、モーターだけで回るか確認します。モーター単体で回るなら、原因は本体側にある可能性が高いです。
    ・本体のプーリーを手で回してみます。重い、引っかかる、金属がこすれる音がする場合は、オイル切れによる焼き付きが疑われます。
    ・制御盤がある現場では電流値の上がり方も見ます。じわじわ上がって止まるなら、散気管の詰まりなどで空気が出にくくなっていることがあります。電源を入れた直後に止まるなら、本体の固着や電気系統を疑います。
    ・電気系統の点検は、資格のある人や電気業者と連携して行います。

    ■オイルが回っているか確認する
    ・吐出の圧力でオイルを本体に送る機種では、配管の外れや折れで圧力が低いと、オイルがうまく回りません。
    ・運転中にオイルが上がってこない、途中に気泡が見える場合は、空気が噛んでいる可能性があります。点滴ノズルを少しずつ緩めてオイルが上がるのを確認し、元どおり締め直します。
    ・新しいオイルは透明に近い色です。白く濁っている場合は、水が混ざっていることがあります。

    ■軽い焼き付きなら回復することも
    ・吸気口から少量のオイルを差し、プーリーを左右に少しずつ動かすと固着が取れることがあります。
    ・ただし内部に傷が付いていると、回るようになっても異音が残ります。その音をお客様が許容できるかどうかで、使い続けるか更新するかを判断します。

    ■日常点検で防げる故障が多い
    ・オイルの量と汚れ、エアフィルター、ベルトの張りは毎回確認し、劣化していれば早めに交換します。崩れたフィルターのかけらを吸い込むと、本体を傷める原因になります。
    ・分解整備には専用の工具やすき間の調整が必要です。慣れないうちは無理に触らず、メーカーや修理業者に相談するのが安心です。
    ・修理と更新の費用や使用年数を並べて示し、お客様に選んでもらう方法もあります。

    みなさんの現場での確認方法も教えてください。